现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
分享
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
224 点
下载积分:
3504 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2012-08-14
最后登录:
2015-03-18
查看gaoshicai888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-28 16:52
全看
|
小
中
大
假设你的导线是同一材质的,依据公式R=pl/s,s为导线的截面积,它们p(用p代替,*打不出来)值是一样的,l长度一样长,并联的话300平方毫米的导线承受的电流时150平方毫米的2倍,并联的话,负载800安培,那么300平方毫米的承受2/3的电流533A,150平方毫米的承受1/3的电流266A,众所周知,300平方毫米的可以承受600A,150平方毫米的可以承受300A,
这样做应该是可以的。
分享
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
224 点
下载积分:
3504 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2012-08-14
最后登录:
2015-03-18
查看gaoshicai888的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-08-28 17:06
全看
|
小
中
大
问下楼主,试了在公布答案!!!!!!!!!!!!!,各有各的说法!