1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-05 12:22
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-28 14:36
设300平方电缆的电阻为R,则150平方电缆的电阻为2R(导体电阻计算公式)。通过300平方电缆的电流为总电流的2/3,通过150平方电缆的电流为总电流的1/3(分流公式)。所以,两电缆并联使用完全可以。
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-29 08:20
引用
引用第93楼zgf889于2012-08-28 17:27发表的  :
当然可以,说不可以的人真是一群饭桶,

支持、同意93楼。