2根不同规格的电缆线能不能并用
上一主题
下一主题
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
5537 点
下载积分:
13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间:
2011-07-09
最后登录:
2022-02-27
查看1054550600的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-05 12:22
全看
|
小
中
大
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
分享
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
345 个
工控威望:
4887 点
下载积分:
18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2012-05-18
最后登录:
2016-10-27
查看xuliuqing200的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-03 11:02
全看
|
小
中
大
中间串个开关,保护一下,测一下发热,并用没问题,