1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-05 12:22
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
eagle2002
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-08-18
最后登录: 2012-06-09
查看eagle2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-09 01:36
呵呵,这里好热闹,百家争鸣啊! 可怜的楼主脑袋都大了吧,网络就是这样,所以我有时不愿在上面提问。
导线载流量涉及的因素有许多,主要与导线截面积(截面积越大载流量越高)和环境温度(温度越高载流量越低)有关,另外与芯线材质(铝低、铜高)、并列根数(邻近系数)、并列距离、绝缘材料、敷设方式(埋地、架空?)穿管材质(钢管?PVC管?)土壤散热系数(埋地时)有关。别头晕,这些都可以计算或查表得到。
参见《工业与民用配电设计手册》第九章:电线电缆选择 按计算电流和导体允许发热选择。或《钢铁企业电气设计手册》。
回到正题:可以!