1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-05 12:22
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 17:10
放心吧,绝对可以的,楼主只管用~~~~~我遇到过多次这样的情况了,都是这样解决的,完全没有问题,理论和实践相差很远很远的,哪些说不能用的,是钻在理论上了,实际上电线的电阻是非常小的,又不是负载,放心用吧~~~~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
    xtgm123
    做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7641 分
    在线时间: 136(小时)
    注册时间: 2011-05-28
    最后登录: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-06 22:59
    哪些说不行的,请千万别钻在理论上面了,我还是昨天回复的话,楼主请放心使用吧,今天我为了验证这个绝对可行,亲自在一台55KW的电动机上试了下.以前是用的35的铜线,然后我在其中的一相的一根线上只并了一条0.5的很细很细的铜线,这条细线用了2个小时,完好如初,请问哪些说不行的,这个该用什么理论来解释?