楼主  发表于: 2012-05-05 12:22
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
jetfondy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2019-05-30
查看jetfondy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-06 15:21
这个问题居然有这么多人说不可以!╮(╯▽╰)╭
设总电流I=800A,  两个支路电流分别为I1和I2, 两段电线的电阻分别为R1和R2,根据并联电路的分流原理,150平方电线上的电流I1=UR2/(R1R2),300平方电线上的电流I2=UR1/(R1R2),I=800=I1+I2,电线上的电流是自动分的,只要电线的总截面积大于能承受800A电流的截面积,就行。电缆的电阻小得很。电线上消耗的功率P=I^2*R,热不热自己算得到!还不放心的话可以适当留点余量。。。

没计算没实践过就张口说不行,莫非要选更粗得多的电缆?钱多了!人家没有刚好合适截面积的电缆,只能这样做。
jetfondy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2019-05-30
查看jetfondy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-07 15:25
如此简单的问题,居然还有很多工控人坚持并且斩钉截铁地说不能并联。看来都是没实际做也没仔细研究过,随便打哈哈而已。