现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-08 22:22
说可以并列运行的是电缆并列后没有达到最大长期运行电流,当然没问题;说不能并列运行的是电缆并列后在最大长期运行电流下当然会有问题,小电缆确实比大电缆热的多这个我也验证过,电缆并列运行要因地制宜,不能一概而论,电流确实没有那么听话。