现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
分享
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
454 个
工控威望:
2614 点
下载积分:
10132 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2010-09-24
最后登录:
2024-11-17
查看qw58663289的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-05 19:27
全看
|
小
中
大
完全可以的,并联只是起分流作用,把负载的总电流分流一部分,电线的温度就降下来了。基本知识。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
分享
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
454 个
工控威望:
2614 点
下载积分:
10132 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2010-09-24
最后登录:
2024-11-17
查看qw58663289的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-05 19:29
全看
|
小
中
大
哈哈。。。看来大家的初中都没有好好听课。
分享
qw58663289
努力吧
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
454 个
工控威望:
2614 点
下载积分:
10132 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2010-09-24
最后登录:
2024-11-17
查看qw58663289的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-05-07 20:24
全看
|
小
中
大
我看了上面那么多同行说不行的,才知道我国技术为什么那么差的大概原因了
分享