现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
分享
cxlxt
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
261 点
下载积分:
1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间:
2010-05-12
最后登录:
2023-09-23
查看cxlxt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-05 21:59
全看
|
小
中
大
应该是可以的,在长度相等的情况下,300平方电缆线每一根芯线的电阻是150平方电缆线每一根芯线的电阻的一半,那么,并联后,电压相等,通过300平方电缆线每一根芯线的电流大约是通过150平方电缆线每一根芯线的电流的两倍,如果,原先是800安,并联一根长度相等的150平方电缆后,300电缆的电流约为800*2/3=1600/3=533.3安,150电缆的电流约为800/3=266.7安