现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
分享
tjzhmjj
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
968 点
下载积分:
3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-02-09
查看tjzhmjj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-06 19:24
全看
|
小
中
大
只要连接可靠完全可以,平时要注意检查电缆接头接触是否良好,如果一根出现问题,另一根也很快损坏。