现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
gaoz
拜师学艺
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 2523 点
下载积分: 10194 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2009-08-24
最后登录: 2024-11-25
查看gaoz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-06 10:20
引用
引用第45楼huhu于2012-05-06 10:03发表的  :
首先还是支持一下8楼。这样的问事我经常碰到,建议不要并联使用(存在安全隐患),电流有时候没那么听话,电流不一定大线的电流通过电流大些… 两根同规格、同 型号、同长度度两根导线流过电不一样,有时会交换变化。并联使用不能说绝对可以也不能说绝对不可以。最好把两组导线负载独立分开是最好的…

同意 楼上