三菱伺服电机HF-KP73B主动力线的1    2     3       4  分别接J3的     U        V          W       PE    
怎么么连接才正确呢?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 14:28
你这个型号的伺服电机是有专用的线的!电机端是直接插上去的!驱动器端直接是红白黑,对应驱动器的UVW,蓝黄对应驱动器的接地,
接错了有2种情况,一是直接高速旋转,报警52或31,二是开机锁转子,但不能运转,报警52。
AL1A是电机于驱动器不匹配,你检查一下是不是驱动器拿错了!应该是J3-70的驱动器,如果没错,那可能是你这个驱动器被拆修了!
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-05 14:31
三菱的驱动器正常是单相220跟3相220,极少是订货的400V的!就是可以接3相380的!型号最后有个4,如MR-J3-70A4,很贵!
至于电机的工作电压是多少!那是驱动器跟电机的事,你只要保证截面积跟长度负荷标准就好了!