楼主  发表于: 2012-05-04 22:42
                           想问问提供给电源给中间继电器和传感器24V                      用开关电源供电好,还是用变压器转24V加桥式整流器好用  
hxw1980
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 159 点
下载积分: 3018 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-04-11
最后登录: 2013-04-23
查看hxw1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 07:54
开关电源性能好,负载侧短路时一般情况都没事,我用过的大不了保险管烧掉。整流堆最常见的是环境温度高/负载短路一下电容就爆掉或桥堆坏掉,我的经验而已