我厂消防稳高压系统,通过变频器控制两台泵电机运行,PLC控制两台泵电机的切换,切换时间为48小时,当切换时变频器过流报警,导致变频泵停止运行,不能切换原因可能是由于变频器带着一台电机运行,当切换时,另一台电机启动时电流过大,变频器认为是运行中过流,导致停止。请问可不可在程序上做一些修改,使切换时同时对变频器也进行从新启动,让变频器和切换电机一起启动。   变频器上是否有可以控制变频器重新启动的信号接口?
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2011-08-31
最后登录: 2018-04-10
查看徐明水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 23:10
当然有。变频器选择了远程控制时,至少要有两个信号才能运转。启动使能和速度指令。有2种方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切换时使启动使能重新闭合一次。适当加长变频器加减速时间。