linzhi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 191 点
下载积分: 678 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2011-06-11
最后登录: 2023-08-25
查看linzhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-04 17:45
我这里有一块西门子200的EM 232模拟量输出模块,我在调试时发现模拟量输出值与数字值不对应为什么?我输入的数字值是32000而模拟量输出才是7.3V和14.6mA,是不是模块有问题呢?请教各位老师。谢谢!
gezhicheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-06 17:01
DIP拨码开关旁边两个 左边的是增益调节,右边的是偏移量调节。我以前调试过程中也出现过误差,看你的信号线是否是屏蔽线还有屏蔽层有没有接地,第二个就是你拿机械万用表量下你的传感器是否有问题。