我这里有一块西门子200的EM 232模拟量输出模块,我在调试时发现模拟量输出值与数字值不对应为什么?我输入的数字值是32000而模拟量输出才是7.3V和14.6mA,是不是模块有问题呢?请教各位老师。谢谢!
分享
gezhicheng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
241 点
下载积分:
778 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2017-10-13
查看gezhicheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-06 17:01
全看
|
小
中
大
DIP拨码开关旁边两个 左边的是增益调节,右边的是偏移量调节。我以前调试过程中也出现过误差,看你的信号线是否是屏蔽线还有屏蔽层有没有接地,第二个就是你拿机械万用表量下你的传感器是否有问题。