我这里有一块西门子200的EM 232模拟量输出模块,我在调试时发现模拟量输出值与数字值不对应为什么?我输入的数字值是32000而模拟量输出才是7.3V和14.6mA,是不是模块有问题呢?请教各位老师。谢谢!
wangfan88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 187 点
下载积分: 891 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2009-07-09
最后登录: 2024-07-21
查看wangfan88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 20:54
要调偏置  旁边的小电位器稍稍动几圈 然后 输入1 和3200 看看对应的是不是0 到20 就OK了