MOV K4 R4004
R不是文件寄存器吗?怎么可以用MOV指令传送值了呢??请教!!!在线等,谢谢!
分享
dylan0719
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
759 点
下载积分:
3004 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2010-07-20
最后登录:
2015-09-05
查看dylan0719的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-06 19:33
全看
|
小
中
大
在PLC参数---"PLC文件"选项中设定好文件寄存器后,在PLC参数---"软元件"选项中的文件寄存器就会由灰色变为白色(意思就是可以设定需要使用的ZR(R)范围)
由ZR(R)可以看出,ZR和R是同时出现的,使用方法和普通的D是一样的,只是ZR和R具备断电保护功能。
如:MOV K10 R100
MOV K10 ZR1000 等
由于以上特性,ZR和R一般用在型号设定、配方功能、操作密码等级设定等需要断电保存数据的场合