楼主  发表于: 2012-05-04 12:39
三相异步交流电机,在运转时不发烫,但运转30s左右后空气开关跳闸,然后电机开始慢慢发烫,跳闸后有焦臭味传出,这是什么原因啊?
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 16:07
绕组绝缘有问题,温度上升后就剧烈变化导致跳闸,由于是内部先发热的,所以感觉是跳闸后开始发烫的。