qp45691683
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1469 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-04-01
最后登录: 2021-07-21
查看qp45691683的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-04 12:39
三相异步交流电机,在运转时不发烫,但运转30s左右后空气开关跳闸,然后电机开始慢慢发烫,跳闸后有焦臭味传出,这是什么原因啊?
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 13:19
电机绕组已经烧了