用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电缆故障
上一主题
下一主题
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-04 12:33
全看
|
小
中
大
本人电缆厂技术员!今天外面工地电缆出现断路的故障!带设备到现场检查,开始问题是一相断路!开始检查后两短拆下分开!问题来了!三相主线一会短路一会又没问题如此反复数次!搞得人迷惑不已,干电缆怎么也十来年了!还没遇到过这样的问题!求高手指点一二!在线等
分享
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-04 13:10
全看
|
小
中
大
就跟见到鬼一样!什么难题都见过这次还真难住了!
分享
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-04 18:37
全看
|
小
中
大
谢谢大家的关住电缆是铝芯3x95+1x50的带铠装!埋在地下60cm我单位的所有检测仪器都拿来了?搞坏了一台主要的!搞了一天还是没头脑弄的人疲惫不堪还搞不定!还往高手出来指点啊!
分享
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-05-04 22:22
全看
|
小
中
大
电缆是新的刚铺设好埋住了!电缆出厂时保证是没问题的!估计是施工的时候弄坏了。但需要找到故障点以证明电缆是合格喝得!
分享
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
558 点
下载积分:
1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2017-06-09
查看杨宁辉的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-05-24 21:11
全看
|
小
中
大
感谢大家的帮助!电缆故障已查明修复!现在和大家分享下经验!故障原因:1电缆沟内有建筑垃圾在铺设电缆时没有清除,2配电盘内有漏电保护器!但是电工在接线的时候没有通过测量漏电的互感器,3电缆段时间通电后引发故障(电缆在漏电的情况下通电造成接地故障而没有跳闸,继而引发对敌闪络!局部高温把电缆的导体铝融化后短路,高温又引发三相间短路放炮,由于土壤比较干燥,而没有影响大面积故障!)故障查找方法:用高压脉冲在一端放电!电缆定位仪沿电缆方向查找!在定位仪没有信号后进行详细定位!定位精度1米!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电缆故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问