新来乍到,如何在 SFC 顺序控制中加入急停按钮?有几种方法?哪种最常用?
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 15:23
我是这样加急停的:
X70是取自启动继电器常开触点,当急停用
在SFC程序的梯形图块里写一句 ZRST S20 S127 ,同时最好把输出复位写一句,确保所有输出全部复位,停止工作,跟我图片里差不多 就可以。当然,编写SFC程序时要从S20开始。