楼主  发表于: 2012-05-03 21:32
用1个二组常闭常开的复位型开关 4个24V两组常开常闭的继电器(实际上他要求用2个继电器但我觉得没可能就改为4个继电器当然如果那位大侠能在4个继电器以内完成那就更好)  来实现PLC里的ALTP指令的功能;现在3个继电器实现已经有了 大家挑战下2个继电器试试。
[ 此帖被z4131246在2012-05-03 23:07重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(linyi) 感谢分享
    静芳
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 949 个
    工控威望: 3028 点
    下载积分: 3282 分
    在线时间: 203(小时)
    注册时间: 2010-02-05
    最后登录: 2024-11-23
    查看静芳的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-05-04 15:08
    之前有试过,不过不是很灵光。但可以用,不用4个继电器