求助,海泰克1711com1无法连接plc
上一主题
下一主题
ryj3708
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
182 点
下载积分:
549 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2009-07-02
最后登录:
2014-01-18
查看ryj3708的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-03 17:03
全看
|
小
中
大
我是新手,拿海泰克1711练习,现在com2跟电脑和plc都连接成功,com1无法连接plc,通讯线按照书上说的做的,触摸屏的拨码开关也反复试过,com1就是无法连接plc,求前辈指导哪里问题,谢谢!
plc是三菱Fx 1s 14MR
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-17
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-04 11:48
全看
|
小
中
大
FX1S的编程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
所以1711的COM1口无法和FX1s的RS422口通讯。