我是新手,拿海泰克1711练习,现在com2跟电脑和plc都连接成功,com1无法连接plc,通讯线按照书上说的做的,触摸屏的拨码开关也反复试过,com1就是无法连接plc,求前辈指导哪里问题,谢谢!

plc是三菱Fx 1s  14MR
ryj3708
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 549 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-07-02
最后登录: 2014-01-18
查看ryj3708的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 08:57
引用
引用第1楼shouhai于2012-05-03 19:19发表的  :
检查通信参数!

通讯参数检查过N遍,对照书上反复设置触摸屏和ADP3.2的参数,不知道PLC自身的通讯参数在哪里设?
ryj3708
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 182 点
下载积分: 549 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-07-02
最后登录: 2014-01-18
查看ryj3708的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-06 11:47
引用
引用第3楼znz43于2012-05-04 11:48发表的  :
FX1S的编程口是RS422,1711的COM2口可以是RS232,422,485,而COM1口只能是RS232,485。
所以1711的COM1口无法和FX1s的RS422口通讯。

多谢兄弟!