各位大虾,现在有一台引风机,电机是90KW,变频器是110KW,现在变频器故障率比较多,维修费用比较高;
有些朋友说用软启动可以,我想问问用哪一个软启动控制器质量比较好一点?
分享
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
3356 点
下载积分:
1527 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2011-06-08
最后登录:
2024-11-05
查看格林的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-03 22:05
全看
|
小
中
大
AB和西门子的软启动器都很好啊。
分享
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
3356 点
下载积分:
1527 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2011-06-08
最后登录:
2024-11-05
查看格林的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-03 22:06
全看
|
小
中
大
关键看你的风机是否需要调速?变频器也不是那么容易坏的,工作环境湖南恶劣吗?
楼主留言:
风机不调速都可以,公司一直用佳灵的JP6C变频器,有五台110KW的,但是一般一年左右就会发生问题,不是报这个警就是报那个警,每次都会烧IGBT。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(daviddavid)
分享
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
3356 点
下载积分:
1527 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2011-06-08
最后登录:
2024-11-05
查看格林的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-05-06 20:02
全看
|
小
中
大
既然不需要调速,那就直接用软启动器就能启动了。如果一直是全速运转的话就没必要用变频器。
还有就是看你的变压器容量有多大?电机线,以及配电柜里面的母排能不能承受电机全压启动。
一般来说,只要线路和变压器容量足够的话,都可以全压启动,我见过最大的就是180KW的球磨
机直接启动。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(daviddavid)