楼主  发表于: 2012-05-03 16:55
各位大虾,现在有一台引风机,电机是90KW,变频器是110KW,现在变频器故障率比较多,维修费用比较高;
有些朋友说用软启动可以,我想问问用哪一个软启动控制器质量比较好一点?
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 3356 点
下载积分: 1527 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-08
最后登录: 2024-11-05
查看格林的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-03 22:05
AB和西门子的软启动器都很好啊。
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 3356 点
下载积分: 1527 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-08
最后登录: 2024-11-05
查看格林的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-03 22:06
关键看你的风机是否需要调速?变频器也不是那么容易坏的,工作环境湖南恶劣吗?
楼主留言:
风机不调速都可以,公司一直用佳灵的JP6C变频器,有五台110KW的,但是一般一年左右就会发生问题,不是报这个警就是报那个警,每次都会烧IGBT。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(daviddavid)
    格林
    我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 3356 点
    下载积分: 1527 分
    在线时间: 31(小时)
    注册时间: 2011-06-08
    最后登录: 2024-11-05
    查看格林的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-06 20:02
    既然不需要调速,那就直接用软启动器就能启动了。如果一直是全速运转的话就没必要用变频器。
    还有就是看你的变压器容量有多大?电机线,以及配电柜里面的母排能不能承受电机全压启动。
    一般来说,只要线路和变压器容量足够的话,都可以全压启动,我见过最大的就是180KW的球磨
    机直接启动。