各位大虾,现在有一台引风机,电机是90KW,变频器是110KW,现在变频器故障率比较多,维修费用比较高;
有些朋友说用软启动可以,我想问问用哪一个软启动控制器质量比较好一点?
辛勤蜜蜂
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-06 22:24
几级的。90KW,一百七十个左右的电流,人民电气的软启也可以!电缆用vJV的,我这132kW的电机用160KW的软启!参数自己设置