变频器启动,接触器运行。
上一主题
下一主题
daviddavid
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1537 点
下载积分:
1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2018-12-28
查看daviddavid的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-03 16:28
全看
|
小
中
大
如题,公司变频器功率为110KW,电机为90KW,但是现在由于变频器故障率比较高,所以想用变频器启动电机后,运行采用转为用接触器供电方式(以降低变频器的工作时间,即只用变频器来起动电机),变频器在正常运行时切断电源;有没有大虾试过采用这种方式?
分享
万钧彩
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
405 点
下载积分:
18748 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2017-04-30
查看万钧彩的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-06 08:41
全看
|
小
中
大
还是建议延用变频器,至于故障率高是否是参数设置和别的其它原因引起的?更何况在大电流下一般的接触器也未必能长时间工作,望考虑!