最近有几台老设备老是出现漏电跳闸。找了很久没找出是哪里出了问题!
各位大侠说说你们检查设备漏电问题的方法(找出哪里漏电),让小弟学习学习下。
非常感谢!
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-27
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 07:42
首先要判断一下是否是真的漏电还是漏电保护器本身的问题,判断方法为:拆除漏电保护器的出线,然后用手打上保护器,如果这时候还是跳,则说明是保护其本身的问题,更换保护器就可以了!如果正常就说明真的存在漏电,则就需要慢慢地去查了,如果楼主的线路中带有变频器或不仅伺服驱动器的话,建议先断开他们的运行再试试看,如果这时候不会跳了,则很可能是这些东西的漏电流或干扰太大了~