硬件配置 FX1N-60MT 松下A4伺服 一个原点检测感应器
软件
m111上升沿SET m160 原点感应器X3OR m8148下降沿 RST M160
M160 OUT DDRVI D20 D24 Y1 M99
伺服电机只有一个运行方向,要求每次都能停止在原点位置
但是这个程序执行结果没吃都不能达到原点位置。经常要冲过原点位置才停止 这样造成每次停止的位置都不一样 ,
请各位大侠帮忙看看这个是什么问题造成的
怎么样解决这个问题!
分享
fuyuesong123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
214 个
工控威望:
371 点
下载积分:
882 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2009-05-07
最后登录:
2023-04-25
查看fuyuesong123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-03 08:48
全看
|
小
中
大
谢谢1楼的详细回答,我的控制思路是这样的让PLC发送脉冲数大于一周,然后执行机构在旋转过一周时会经过这个检测原点的感应器然后就复位脉冲输出的执行条件从而停止脉冲输出~
分享
fuyuesong123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
214 个
工控威望:
371 点
下载积分:
882 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2009-05-07
最后登录:
2023-04-25
查看fuyuesong123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-03 13:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼木獬于2012-05-03 10:04发表的 :
你这样肯定是不准的,你还是要算出要走多少距离发多少脉冲,然后可以用原点感应校对,相当于加个保险。
能具体说说吗