求助 请问西门子S7-300PLC输出电流怎么控制啊
上一主题
下一主题
ckghostwj
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ckghostwj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-01 18:04
全看
|
小
中
大
各位大神们 求帮助啊
我们用的是模拟IO模块 SM334 6ES7334-0CE01-0AA0 [图片]
这个模块的
ckghostwj 17:41:26
[图片]
按照这个图接的线 端子15接的地 测15和16之间的电阻为33K
ckghostwj 17:44:32
这个模块输出的电流不是4~20mA么 怎么控制他的电流输出啊 就是比如说我要输出15mA的电流这个程序该怎么写呢?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3472 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-02
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-01 19:56
全看
|
小
中
大
4-20MA对应于 0~27648
那么:27648/16=1728,也就是说,每MA对应1728
那么,15MA是:15-4=11MA,也就是说,11*1728=19008
L 19008
T PQW 就是输出15MA 。