tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-17 20:18
现6个 Q61P 在同一回路上, 出现了干扰,接了地线干扰照样!

将PLC电断了,干扰就消失了,请问能断定为何产生干扰呢
做工控,做人生
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-22 09:30
屏蔽线都接地,如屏蔽接地了楼主的干扰可能是来源于电源没有接地或者不严谨,是电源接地或者像楼上所说加电源滤波器,看情况而定。