zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-01 10:00
Q的I/O分配时X和Y的地址是不能一样的对吗?
现在模块排列如下
QX41
QY41P
QX10
QX10
这么排列   X0-X1F
                       Y0-Y1F
                      X20-X2F
                       X30-X3F
其中QX41P的排列是错误的。
我说的对吗?
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128432 分
在线时间: 4056(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-21
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-19 15:47
模块排列没关系,I/O地址分配不对。
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128432 分
在线时间: 4056(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-21
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-20 09:23
I/O自动分配地址
QX41:X00-X1F 
QY41P:Y20-Y3F
QX10:X40-X4F
QX10:X50-X5F
手动分配地址可随意,这要不重复。
[ 此帖被xwlxwl306在2012-12-20 10:31重新编辑 ]