遥控器2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3811 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-07-02
最后登录: 2018-06-03
查看遥控器2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-29 11:30
谁能接答3个定时器控制电机正反转 ,。控制要求电机正传50秒停止10秒在反转50秒停止10秒  
在正传,如此循环。材料有 3个定时器,接触器5个,按钮2个
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-03
最后登录: 2020-09-26
查看lu831226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-01 22:25
引用
引用第32楼shi2999于2012-05-01 10:26发表的  :
这不是我画的,它是supermax画的图简单可行,能很容易转成继电器电路。
Y3和Y4是正反转。

我感觉这个图有点问题!!请再仔细验证下!
QQ32135553
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-03
最后登录: 2020-09-26
查看lu831226的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-02 22:23
引用
引用第39楼shi2999于2012-05-01 22:42发表的  :

放心!这图可靠性极高。你怀疑只因你对继电器控制的单按钮启停电路的不了解而尔,这电路非常巧妙地应用了单按钮启停电路。

我怀疑的问题是不在PLC,现实继电器会有时间问题,PLC是顺序执行!但是接触器就会出现抢行啊!
QQ32135553