西门子200PLC扩展模块231 7PD22 0XA0接上电源SF指示灯一直闪
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-28 17:05
全看
|
小
中
大
没接线也没程序,什么意思?是不是模块坏了?
分享
pengerling
pengpeng
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
786 点
下载积分:
1996 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2008-05-09
最后登录:
2024-10-16
查看pengerling的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-31 15:52
全看
|
小
中
大
那是开路故障,把输入短接就没事了