karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-28 14:35


想问一下,一个3线的光电传感器接入西门子s7-200cn plc输入端, 应该选用NPN型还是PNP型的?
在问下,输入端有极性吗,可以交换外部电源的+、-极吗?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新编辑 ]
my_omron
不怕不会,就怕不学!不怕不熟,就怕不练!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 390 点
下载积分: 2906 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-12-20
查看my_omron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6楼love_fc于2012-05-18 12:52发表的  :
1楼在误导别人。没有“西门子的用的都是PNP型的”这一说法。
S7-300的输入模块有NPN也有PNP的,不过当然PNP使用的较多一点。
S7-200的输入可以使用NPN和PNP,因为200的内部有两个相反方向的二极管。接NPN传感器时输入的M脚接+24V,接PNP传感器时输入的M脚接0V即可。但是需注意的是输入的电源公共端是一组输入端子共用的,即不能在一组里既有NPN用法又有PNP用法。


已经说得很好了,没必要再纠结了!