想问一下,一个3线的光电传感器接入西门子s7-200cn plc输入端, 应该选用NPN型还是PNP型的?
在问下,输入端有极性吗,可以交换外部电源的+、-极吗?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新编辑 ]
秋后一点水
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2020-07-03
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-24 20:19
其实多数plc输入端都没有pnp和npn区分的,要看公共端接的是+24v还是0v。输出端是有规定的。