想问一下,一个3线的光电传感器接入西门子s7-200cn plc输入端, 应该选用NPN型还是PNP型的?
在问下,输入端有极性吗,可以交换外部电源的+、-极吗?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新编辑 ]
分享
love_fc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
130 点
下载积分:
1066 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2012-05-15
最后登录:
2020-07-19
查看love_fc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-18 12:52
全看
|
小
中
大
1楼在误导别人。没有“西门子的用的都是PNP型的”这一说法。
S7-300的输入模块有NPN也有PNP的,不过当然PNP使用的较多一点。
S7-200的输入可以使用NPN和PNP,因为200的内部有两个相反方向的二极管。接NPN传感器时输入的M脚接+24V,接PNP传感器时输入的M脚接0V即可。但是需注意的是输入的电源公共端是一组输入端子共用的,即不能在一组里既有NPN用法又有PNP用法。