karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-28 14:35


想问一下,一个3线的光电传感器接入西门子s7-200cn plc输入端, 应该选用NPN型还是PNP型的?
在问下,输入端有极性吗,可以交换外部电源的+、-极吗?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新编辑 ]
love_fc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2012-05-15
最后登录: 2020-07-19
查看love_fc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-18 12:52
1楼在误导别人。没有“西门子的用的都是PNP型的”这一说法。
S7-300的输入模块有NPN也有PNP的,不过当然PNP使用的较多一点。