boshen611
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 177 点
下载积分: 670 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-04-19
最后登录: 2023-03-08
查看boshen611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-27 11:23
        公司的一台电梯(1号梯)PLC程序(三菱FX2N)丢失(7层7站7门电梯),其中公司有多台层数和功能都一样的电梯,我把其中一台电梯(2号梯)的程序复制到1号梯上,但运行过程中出现一点问题,就是从一楼到六楼都正常,但电梯到了六楼就不能动了,而且楼层显示为0,但我有2号梯的整台PLC换到1号梯上运行一切都正常,请问是什么问题啊,会不会是PLC的数据不正确啊(附电梯PLC程序)
描述:电梯程序
附件: Gppw.rar (4 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错