楼主  发表于: 2012-04-27 08:06
小弟我做了一套供水系统,一台变频器带两台5.5KW的离心泵,工作原理是小流量时单泵运行,大流量时双泵叠加式向管网恒压供水。现象如下,流量增大,工作在单泵时变频泵切换到工频泵,然后另一台泵自动起动到变频时,这时管网的压力因为切换的瞬间有0.05MPA的波动。然后流量减少时,工频泵退出变频泵再升频恒压时也约有5秒,这时也有有0.05MPA的波动,因为系统要求精度为0.01MPA。所以想请教相关专业人士。有何解决方法呢??谢谢大家了!注意:供水系统中已经带有稳定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新编辑 ]
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 08:37
用了恒压供水控制器吗? 把切泵时间缩小一点 变频加减速停机时间尽量减小 在把压差调低一点能解决么?