楼主  发表于: 2012-04-27 08:06
小弟我做了一套供水系统,一台变频器带两台5.5KW的离心泵,工作原理是小流量时单泵运行,大流量时双泵叠加式向管网恒压供水。现象如下,流量增大,工作在单泵时变频泵切换到工频泵,然后另一台泵自动起动到变频时,这时管网的压力因为切换的瞬间有0.05MPA的波动。然后流量减少时,工频泵退出变频泵再升频恒压时也约有5秒,这时也有有0.05MPA的波动,因为系统要求精度为0.01MPA。所以想请教相关专业人士。有何解决方法呢??谢谢大家了!注意:供水系统中已经带有稳定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新编辑 ]
poten
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 549 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2012-05-30
查看poten的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 17:12
谢谢楼上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模拟量模块。变频加减速停机时间已经减小到5秒了。你说的压差调低一点?是什么方式呢。请详细告解。麻烦兄弟了。谢谢!!