一台变频器已经在50hz运行,突然接入一台30kw的水泵,水泵是静止的,这样对变频器有什么后果?是不是相当于全压启动?
z00436
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2024-12-20
查看z00436的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-11 20:45
今天就这样做了,变频器OC过电流报警停机。别的也没什么。变频器15KW,电机18.5KW .运行频率40HZ.普传变频器