dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2024-09-21
查看dengjie99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-26 22:49
一台变频器已经在50hz运行,突然接入一台30kw的水泵,水泵是静止的,这样对变频器有什么后果?是不是相当于全压启动?
a115285978
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 217 点
下载积分: 774 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2016-11-06
查看a115285978的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-27 10:04
学习了
喜欢工控