cjscl07
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2010-05-07
最后登录: 2013-01-29
查看cjscl07的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-26 21:12
三菱plc输出速度小于40000时行程正确,三菱plc在脉冲速度大于50000时,D8340显示正确数值,实际距离变短了,请高手指点
lucktao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 200 点
下载积分: 707 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2007-10-16
最后登录: 2012-06-15
查看lucktao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-15 14:24
三菱的X0-X5在高速计数的状态下,单相计数最高响应频率为60kHZ,双相为10KHZ,你可能是用了一周脉冲数太高的编码器,造成超过PLC的输入响应频率,而漏计的