我们厂的线是4线的·3根火一根零,为什么3项的电压都是380的·可是分别跟零线打就出现380V,380V,40几V的电压呢·望高手指点下
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-26 20:16
N线断了,或存在较大电阻。赶快解决,不然单相设备负载小的相会烧用电器。
签名无效了,麻雀不见了!