我们厂的线是4线的·3根火一根零,为什么3项的电压都是380的·可是分别跟零线打就出现380V,380V,40几V的电压呢·望高手指点下
3943372498
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1450 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-04-06
最后登录: 2012-06-06
查看3943372498的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-26 20:14
看配电柜进线  出线多少电压  在决定    有问题的话在看变压器的保险是不是脱落