客户的VFD037M43A(台达变频器)坏了因为着急,找了一个MM-420 11KW的西门子变频器代替,作为临时用。结果把西门子的参数设置好了后,西门子变频器不运行。请问大功率的不能代替小功率的吗?还是其他问题?
分享
wjz7211
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
207 点
下载积分:
4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2023-09-16
查看wjz7211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-26 21:47
全看
|
小
中
大
可以用,不过西门子变频器使用前要经过快速调试才行。