描述:不知是啥管子
图片:
这是我这设备DC24V输出线路上的一个管子.今天因接错线,烧爆了.查不到型号.不知道它的作用.请知道的指教! 正常时,两边脚万用表测量直通,中间脚和两边不通,在线路上测量,中间脚接0V.两边脚一进一出(DC24V),无方向性.. 谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
hozhiwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2023-02-19
查看hozhiwen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 22:35
它只是一个LC型的滤波器,在各类比例阀电路上用最多,应急时只要把1和3接通就可以了.