昨天预见一个很纠结的问题,伺服驱动报警,老是报E--16也就是过载报警,
通上电等一会就报警,设备以前都没有问题,就昨天出现,
是松下的伺服,型号是MSDA023A1A
我把电机上所有的负载都拆掉也报警,调了刚型,也不行,程序上没有问题,这样的情况让我很纠结,很难过。
寻求帮助
我都要抓狂了
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2666(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2025-01-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 21:49
松下的没用过,三菱的碰到过,也是报过载,换驱动器,伺服电机等都没效果,最后是伺服驱动器到伺服电机之间的连接线,有相对地。更换连接线后正常。