jjcmonday123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 114 点
下载积分: 663 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2017-10-15
查看jjcmonday123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-24 13:10
A     "On"
      =     L      1.0
      A     L      1.0
      A(    
      L     "Db241_HMI".SQ_OUT
      L     4
      >I    
      )    
      L     1
      T     "Db241_HMI".SQ_IN

上面的STL 转换成梯形图是上面样的
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-24 14:10
图片:
换成LAD其实是一段错误的程序。






个人认为作者的原本含义是:
Network1:
      A     "On"
2楼  发表于: 2012-04-24 15:30
引用
引用第3楼jjcmonday123于2012-04-24 14:43发表的  :
谢谢,那L1.0是什么意思?


L 临时区   1.0地址。