各位工控好友:
              你们好,昨天我厂一台结晶机由于外部一传感器短路造成一Fx2n-80mrPLC电源模块冒烟烧坏。我随及找到一块与之匹配的电源块,更换后通电,PROG-E灯在闪烁,我清除了内存后,重新下载了新程序,PLC还是经常出现PROG-E灯闪烁的现象,请问各位大侠,这到底是哪里的问题?PLC硬件会不会有问题?谢谢!
my0871
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看my0871的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-18 15:05
PROG-E灯闪烁障,应该先利用GX软件里PLC诊断功能,看是否能发现是何处程序出错以及出错代码,然后查找PLC手册,找出对应原因。根据你说的情况,若程序没有什么错误,预测可能的原因之一是PLC的程序存储器出现了问题,应该更换。
my0871
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看my0871的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-18 15:07
在诊断时,应先把PLC的输入COM和输出的所有COM1~COM5断开,防止其他故障混合。